- Στην σελίδα 66 της ΤΟΤΕΕ 1 αναφέρεται ότι στην περίπτωση πλάκας εδάφους επί μπαζωμένου χώρου ο χώρος αυτός θεωρείται μ.θ.χ. και ο συντελεστής θερμοπερατότητας υπολογίζεται σύμφωνα με την ενότητα 3.2.2.3. Η ενότητα αυτή δεν υπάρχει.
- Δάπεδο σε επαφή με μ.θ.χ. Αν το κτίριο είναι πριν τον κ.θ.κ. τότε με βάση τον πίνακα 3.5.β ο συντελεστής θερμοπερατότητάς του είναι 2.0. Αν είναι με κ.θ.κ. σύμφωνα με τον πίνακα 3.6 για την ζώνη Α είναι 3.0 δηλαδή μεγαλύτερος από το πλήρως αμόνωτο στοιχείο για την ίδια ζώνη.
- Στοιχείο σε επαφή με μ.θ.χ. υπολογίζεται σαν σε επαφή με εξωτερικό αέρα με μειωτικό συντελεστή 0.5. Στην επόμενη πρόταση (παρ. 3.2) αναφέρεται ότι ο υπολογισμός του συντελεστή γίνεται βάσει της πραγματικής θέσης του στοιχείου δηλαδή σε επαφή με μ.θ.χ. άρα όχι σε επαφή με εξωτερικό αέρα….