Συνάδελφοι καλημέρα,
Έχει προκύψει ένα θέμα με τα όσα αναφέρει η τελευταία εγκύκλιος για την εφαρμογή του Ν. 4122/2013. Έχω στείλει email και στο υπουργείο, έχω μιλήσει και με εταιρείες του κλάδου αλλά απάντηση δεν έχω πάρει. Πιο αναλυτικά το θέμα έχει ως εξής:
Στην από 19/11/2020, εγκύκλιο με θέμα Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», στην περίπτωση 3: Ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) από ηλιοθερμικά συστήματα (άρθρο 6), στην δεύτερη παράγραφο αναφέρει Είναι δυνατή η χρήση εναλλακτικών συστημάτων παροχής ενέργειας υψηλής απόδοσης (αντί των ηλιοθερμικών συστημάτων) για την παραγωγή ΖΝΧ, όταν αποδεικνύεται ότι είναι ενεργειακά αποδοτικότερα από τα ηλιοθερμικά συστήματα. Η τεκμηρίωση της επιλογής του εναλλακτικού συστήματος παροχής ενέργειας υψηλής απόδοσης ως πιο αποδοτικού ενεργειακά συστήματος περιλαμβάνεται στη ΜΕΑ και γίνεται συγκρίνοντας την απαιτούμενη πρωτογενή ενέργεια για την κάλυψη της ελάχιστης ετήσιας κατανάλωσης ΖΝΧ μεταξύ των δύο συστημάτων. π.χ. θεωρητικό ηλιοθερμικό σύστημα με κάλυψη τουλάχιστον 60% από ΑΠΕ και 40% από άλλη πηγή ενέργειας (όπως ηλεκτρική αντίσταση) συγκρίνεται με το εναλλακτικό σύστημα. Για τους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη το προφίλ θέρμανσης νερού. Εφόσον το εναλλακτικό σύστημα διαθέτει δελτίο προϊόντος τότε αυτό λαμβάνεται υπόψη. Π.χ. για θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας, μπορεί να λαμβάνεται το «Qelec: ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας», «ηwh: ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού», όπου η τιμή Qelec είναι εκφρασμένη σε kWh τελικής ενέργειας.
Από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, λαμβάνουμε την τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης ανά χρήση κτηρίου από το πίνακα 2.5.
- Εάν θεωρήσουμε ένα διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων και λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιστοιχεί 1,5 άτομο το υπνοδωμάτιο, με 50 lit/ άτομο, προκύπτει ένα ημερήσιο φορτίο 225 lit από το οποίο το 40%, δηλαδή 90 lit, σύμφωνα με την εγκύκλιο καλύπτονται από την ηλεκτρική αντίσταση. Εφαρμόζοντας την σχέση 4.16 της Τ.Ο.Τ.Τ.Ε.:
Qd = Vd C/3600 ρ ΔΤ
όπου: Vd [ℓ] το ημερήσιο φορτίο των 90 lit,
ρ [kg/ ℓ] η πυκνότητα του νερού, ρ = 1 kg/ ℓ,
c [kJ/(kg.K)] η ειδική θερμότητα, c = 4,18 kJ/(kg.K)
ΔΤ [Κ] ή [°C] θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ της χαμηλότερης θερμοκρασίας του νερού δικτύου (πίνακας 2.6.) η οποία για την κλιματική ζώνη Β είναι 10,1 0C,και της θερμοκρασίας του Ζ.Ν.Χ. (45oC), δηλαδή ΔΤ= 34,9 0C,
προκύπτει ένα ημερήσιο θερμικό φορτίο : 3,65 kWh το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί από την ηλεκτρική αντίσταση.
Τα δελτία προϊόντος των αντλιών θερμότητας βασίζονται σε προφίλ φορτία θέρμανσης νερού, συνήθως XL. Με ένα παράδειγμα από δελτίο προϊόντος γνωστής εταιρείας, έχουμε: Declared load profile: XL, Daily electricity consumption Qelec = 5,9 kWh και ηwh = 133.
Στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., δεν γίνεται αναφορά στα προφίλ θέρμανσης νερού του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 813/2013 πίνακας 7 και πως αυτά συνδυάζονται με τις απαιτήσεις του πίνακα 2.5 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., δηλαδή ένα διαμέρισμα 2 Υ/Δ θέλει 54,76 κυβικά το έτος και ένα 3 Υ/Δ 85,14 κυβικά μέτρα το έτος, ενω το προφίλ νερού αναφέρεται σε συγκεκριμένη ακολουθία απολήψεων νερού σε lit/min π.χ. στις 7:00 για το XL 3 lit/min ( γνωρίζει κανείς πως υπολογίζεται ο χρόνος απόληψης; δηλαδή για πόσα λεπτά παίρνουμε τα 3 λίτρα;) και είναι ανεξάρτητο από τα Υ/Δ.
Μπορεί να γίνει η σύγκριση των δυο τιμών δηλαδή των 3,35 kWh της ηλεκτρικής αντίστασης με τα 5,9 kWh της αντλίας θερμότητας;
Ενώ μέχρι τώρα αρκούσε η αναφορά οτι η αντλία θερμότητας είχε ενεργειακή απόδοση θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) μεγαλύτερη ή ίση του 100% για να μην ισχύει η υποχρέωση της κάλυψης των αναγκών σε ΖΝΧ απο ηλιοθερμικά συστήματα, τώρα θα πρέπει να τεκμηριωθεί.
Γνωρίζει κανείς πως θα πρέπει να αντιμετωπισθεί; Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις (ανεξάρτητα της θετικής προσωπικής μου άποψης για την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών) που δεν μπορούν να τοποθετηθούν αλλά και δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σωστά ο λόγος της μη τοποθέτησης ( μεγάλο τμήμα δώματος σε αποκλειστική χρήση κλπ).