Καλησπέρα σας

Παραθέτω παρακάτω απορίες και σκέψεις που αφορούν την ενεργειακή επιθεώρηση και παρακαλώ θερμά τους συναδέλφους να τοποθετηθούν.

Ευχαριστώ

Σε οικοδομή που κατασκευάστηκε μετά την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΚΕΝΑΚ:

Έχουν δοθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφονται στην ΤΟΤΕΕ που αφορούν τα μονωτικά υλικά και τα κουφώματα – υαλοστάσια.

Ο επιθεωρητής μετά την αυτοψία και από τα φωτογραφικά δεδομένα διαπιστώνει ότι έχει γίνει χρήση διαφορετικών παχών θερμομόνωσης (είτε μεγαλύτερα είτε μικρότερα)

Πως θα προχωρήσει?

Θα υπολογίσει μόνος αναλυτικά τους συντελεστές ή θα επιλέξει τους συντελεστές της μελέτης (αν και λανθασμένοι) ?

Η ΤΟΤΕΕ αναφέρει πως ένας νέος υπολογισμός μπορεί να γίνει μόνο αν ο επιθεωρητής είναι βέβαιος για την ορθότητα των στοιχείων που διαθέτει.

Πως μπορείς να είσαι σίγουρος?

Όσον αφορά τα μονωτικά που ουσιαστικά καθορίζουν το U μπορείς να δεις τα Δ.Α

Τα υπόλοιπα στοιχεία όμως που απαιτούνται για τον προσδιορισμό?

Πχ τα τούβλα (το είδος και το πάχος αυτών)?

Είναι σωστή η προσέγγιση να γίνει χρήση των υλικών που περιγράφονται στην μελέτη αλλά να μεταβάλει ο επιθεωρητής πχ μόνο το πάχος της θερμομόνωσης αφού θα το γνωρίζει από τα δελτία αποστολής?

Ανάλογο ερώτημα αφορά και τα κουφώματα.

Δηλαδή σε περίπτωση που έχει γίνει ο υπολογισμός στην μελέτη χωρίς πχ την επίδραση του ρολού , πως πρέπει να λειτουργήσει ο επιθεωρητής?

Η εάν τοποθετηθούν τριπλά αντί για διπλά υαλοστάσια?

Θα κάνει αναλυτικούς υπολογισμούς βασιζόμενος στα χαρακτηριστικά των δελτίων αποστολής?

Θεωρώ πως ναι.

Επίσης όσον αφορά τις θερμογέφυρες , αν διαπιστωθεί ότι αυτές δεν έχουν υπολογιστεί σωστά στην μελέτη υποθέτω πως πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου από τον επιθεωρητή.

Τέλος τι συμβαίνει εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της μελέτης πχ στην μόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων με αποτελεσμα να μην πληρουνται οι προδιαγραφες του ΚΕΝΑΚ για τα συγκεκριμένα?

Πχ αμόνωτος τοίχος προς κλιμακοστάσιο με U > Umax Kενακ.

Θεωρώ πως πρέπει να γίνει παρατήρηση και να διορθωθεί ακόμα και αν η κλίμακα κατάταξης του κτιρίου δεν επηρεάζεται.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων .